День добрый, уважаемые посетители!
Сейчас мы рассмотрим коммуникационные возможности контроллера.
Наш контроллер поддерживает протокол обмена данными Modbus-RTU.
Встроенный порт RS-485 может работать как в режиме мастера, так и в режиме слейва. Скорость и режим работы настраивается при помощи утилиты конфигурирования. Также при помощи этой утилиты можно настроить конфигурацию сети слейвов. Поддерживается более 32 участников сети. Для данного порта реализована расширенная система диагностики - можно из программы опросить статус слейва, находится ли он в состоянии ошибки или в нормальном режиме.
Внешний порт RS-485 может работать только в режиме слейва.Скорость и адрес настраивается при помощи утилиты конфигурирования. Предназначен для предоставления данных системе верхнего уровня - SCADA-системам, системам сбора данных и т.д.Для данного порта реализована расширенная система диагностики - можно из программы опросить статус порта, находится ли он в состоянии ошибки или в нормальном режиме.
Встроенный порт 1-wire мастер предназначен для опроса сети датчиков, поддерживающих этот протокол. Всего возможно подключить до 128 датчиков.Для данного порта реализована расширенная система диагностики - можно из программы опросить статус слейва, находится ли он в состоянии ошибки или в нормальном режиме. Конфигурацию сети слейвов можно настроить при помощи утилиты конфигурирования.