Шаг 4 - настройка задержек опросов драйверов

Здесь описаны 5 быстрых шагов настройки контроллера
Admin
Администратор
Сообщений: 49
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 13:03

Шаг 4 - настройка задержек опросов драйверов

Сообщение Admin » 09 мар 2017, 08:52

День добрый, коллеги!
Итак- приступим к настойке шин обмена данными 1-wire и modbus RTU. Почему может потребоваться такая настройка? Просто не всегда необходим быстрый опрос слейвов шины данных - например, при опросе датчиков влажности по шине модбус вполне достаточно опрос производить 1 раз в 30 секунд. И именно для этого мы расширили стандартный функционал контроллера FX2N, использовав специальные регистры D8037 и D8038. В регистр D8038 записываем время в миллисекундах задержки между опросами для шины 1-wire, а в D8037 - для шины модбус. Построение программы мы рекомендуем производить так, как показано на рисунке ниже:
Изображение
При таком построении инициализация будет проведена только один раз - при первом запуске программы. При этом максимальное время задержки составляет 32 секунды.

Вернуться в «5 шагов настройки контроллера»